Нет разницы. Вам нужно понять как правильно работать с адресами в сети
Вид для печати
Нет разницы. Вам нужно понять как правильно работать с адресами в сети
Добрй день, пишу проект и пытаюсь добавить макрос из менеджера компонентов му110-х- 16х , галки стоят что он в поектеВложение 44151 , а в списке загруженых макросов я его не нахожу, хотя другие туда спокойно ложаться , как быть?
Скажите , а не подкиненте какой нибудь проект с похожим шаблоном, ни когда с ними не сталкивался.Спасибо.
эндрю
Порт сделать мастером, и добавить из шаблонов:
Вложение 44156
Так в шаблоне ничего нет кроме карты регистров, слейва(му110-х- 16х)
Вложение 44157
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post234382
Эти шаблоны сделаны ТОЛЬКО для того, чтобы вручную не набивать простыню с регистрами.
Понял спасибо, буду разбираться!
Примеры проектов в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Ребят начал разбираться с проектом работы ПР200 с модуле МУ110-16К. Модуль настроилВложение 44263, в настройках ПР200 прописал шаблон , указал адрес и скорость Вложение 44267б ,Вложение 44269 использую переменную Zn_OUT2. Соединил ПР200 и модуль. Лампочка RS485 мигает значит связь есть. Замыкаю вход I_1 на пр200 -ПР200 исправно отрабатывает и зажигает светик F1 , а на модуле МУ110 молчок, выход не загораеться. Где ошибаюсь?
Руководство на модуль нужно было внимательно читать
Вложение 44271
По этому должно быть так
Вложение 44272