Сообщение от
stanislau
Всем привет! Спрошу тут. Из разряда "денег нет, но Вы держитесь там". Есть деаэратор атмосферного типа. В нем необходимо контролировать уровень воды. Есть ПР200. Конечно, логично применить дифф. датчик давления типа Сафир ДД. Но поскольку денег нет, его ни кто не купит. Однако в закромах обнаружились два овеновских датчика давления ПД100И на 0,1МПа. Есть идея: один датчик установить вверху бака деаэратора (паровое пространство), второй внизу (нижняя точка). Затем в ПР200 от показаний нижнего датчика вычесть показания верхнего и умножить разность на некоторый коэффициент для получения значения уровня в процентах. Делал ли кто-нибудь подобное?