трм12 просто вопрос
получилось так что трм12 установлен в домашней котельной.
вопрос такой как сделать чтоб он не работал как пи регулятор и как пид регулятор а просто при переходе вниз от уставки на 0,2с выдавал импульс "больше" и вверх на 0,2 -"меньше" это всё что от него требуется в данной схеме.
-
Можно скинуть параметры ПИД регулятора в 0, т.е. Xp,τи,τд=0.
-
не хотелось бы проводить аналогий, но боюсь без этого не получится:
мерседес S600 хорошая машина, удобная, вместительная, но если в ней возить мазут (как в цистерне), но он (мазут) будет вытекать через окна ;)
так и в этом случае: прибор хорош в тех случаях, когда применяется по своему прямому назначению.
для вашей задачи оптимально (по прямому назначению) подходит прибор 2трм1. он однозначно настраивается для работы: вкл. реле 1, если т>туст1, и вкл. реле 2 если т<туст2.
трм12 можно настроить так: хр=1, ти=0, тд=0, а1-2 (зона нечувствительности)=0,2.
-
трм в домашней котельной
привет максим. спасибо что откликнулись!
у меня нет вариантов только трм 12 или ничего
добавил в схему 2 реле оно и заработало, только вот какая штука:
уставка 25с. с начала догревает до 25 переключается на "меньше(заброс до 26с),остывает до 23.6с и включается на "больше"
диапазон в 3с не очень комфортно.
зона нечувствительности -0
прибор измеряет температуру оченнь точно +-0,1с , почему переходит с больне не меньше не ровно в 25 с а когда как( +- 2с)не могу понять.
помогите разобраться.
а выкинуть хорошую вещь всегда успеем (кстати в мерседесе мазут можно возить в багажнике-из окон не будет вытекать )
-
Поставьте в качестве ti значение = 1.2*(количество секунд в течение которых реле ждет остывания). Если есть желание настроить точно нужно будет сделать некоторое количество опытов. Нужно - могу описать