Подскажите пожалуйста как мне переменные MODBUS RTU сделать енергонезависимыми. Если я их прописываю помимо конфигуратора в MODBASе, ещё и в теле программы как RETAIN переменные, они просто не принимают нужных мне значений задаваемых с ИП320. Если можно простейший пример. Может быть я чего-то не понимаю!
Modbus slave автоматически становятся retain
Только прошейтесь в последнюю прошивку. В версиях ниже 2.01.5 этой возможности не было.
См http://owen.ru/forum/showthread.php?t=115 для уточнененния