Сообщение от
Olegis
Vapik! Есть у меня подозрения, что копать надо в сторону опроса по Modbus, либо вообще по RS-485. Попались мои старые ПЛК с файлами debug.txt, еще когда программа работала в ПЛК100(сейчас работает на ПЛК100M2), так вот там ПЛК уходил в пергруз по строжевому таймеру при опросе очередного устройства Modbus по RS-485 раз в неделю стабильно, пока не перевел на modbus asci. На данном этапе выкинул часть устройств с шины RS-485 и увеличил время опроса. Жду Останова, пока работает. Если все подтвердиться, то надо самому попытаться писать опрос по Modbus-у без конфигуратора и библиотек, но это будет полный изврат для промышленного ПЛК, проще сменить производителя. Кстати при опросе по modbus asci (сейчас использую rtu) остановов не было!