Вложение 16641 Вложение 16642 Вложение 16643 Вложение 16644 Вложение 16646 Вложение 16645 Вложение 16647 Вложение 16648 Вложение 16649 Вложение 16650 вот, еще я думаю проблемы с заливкой программы в плк 160
Вид для печати
Вложение 16641 Вложение 16642 Вложение 16643 Вложение 16644 Вложение 16646 Вложение 16645 Вложение 16647 Вложение 16648 Вложение 16649 Вложение 16650 вот, еще я думаю проблемы с заливкой программы в плк 160
Вы бы архив с этим простым примером прикрепили бы, быстро бы нашлось, может Вы повключали лишних опций в настройках панели
Не понятно, зачем Вам LIN_TRAFO, если только не планируется, например, в дальнейшем использовать датчики с разным диапазоном, то такая функция уже есть в самом входе ПЛК. Используйте Min FV и Max FV для задания диапазона измерения в физических величинах
Вложение 16653
Вложение 16662 вот мой проект
Только не ругайтесь:rolleyes: если там неразбериха будет
На счет неразберих не понял:confused:
Оба проекта правильные, все должно работать, если только:
-не перепутали места подключения кабеля. ПЛК д.б. RS232 (не Debug), панель д.б. PLC (не Download);
-не исправный кабель ПЛК-панель.
Последнее вполне вероятно из-за конструкции кабеля, часто отваливаются проводки от ножек разъема DB9(со стороны панели). Если нечем прозвонить кабель, то можно взять вместо кабеля КС-2 кабель КС-1 (тот, что идет в комплекте с ПЛК для программирования). Кабелем КС-1 панель можно подключать к порту RS232 (не Debug) и сэкономить на специальном кабеле КС-2(кабель панель-ПЛК).
Попытка была, я на счет замены кабеля кс-1 на кс-2 ,безрезультатно, НО...перезагрузив панель и плк 160 все получилось,спасибо большое за помощь!
Вот только зачем Вы, в присланном проекте, для дисплея задали число знаков всего 5, а дробная -4. Диапазон датчика 0-10.0 и теперь дисплей вместо значения, например, 15.34 будет показывать значение в экспоненциальной форме 1.5340 +01(1.5340 е+01), это значение будет "вылазить" за границы рамки дисплея.
Сейчас исправлю,спасибо за подсказку
подскажите, пожалуйста! имеется панель сп 270 и трм 201, к которому подключен температурный датчик. Делаю пробную конфигурацию, чтобы выводить данные с ТРМа на панель. сделал два способа индикации в панели: цифровой дисплей и линейка от 0 до 100 градусов. ТРМ показывает 25,5 градусов. Что делать, если панель показывает вместо 25,5 градусов 255? С цифровым индикатором в панели все понятно. А что делать с линейкой? вот настройка линейки Вложение 16776,Вложение 16777 , вот настройки связи Вложение 16778.
Максимум данных попробуйте задать в 10 раз больше. Столько, сколько фактически будет в регистре
1000, то есть