ОПМ1 ТРМ 138 МВУ8
Есть ОПМ1 ТРМ138 (Р) 4 и все работает. :)
Закзчику, по расширению, надо регулировать уровень , а релейных выходов на 138 не хватает .
Добавлен МВУ8 в интеллектуальном управлении. Пусть слушает опрос и по каналу и на реле управляют задвижками (3х позициоными)
Это идея. :p
А как её релизовать:confused:
-
Здравствуйте, Анатолий.
Идея отличная. Реализовать её можно настроив сетевые входы МВУ8 на параметр read ТРМ138-го. После чего задать нижнюю границу в ПС-ах и верхнюю границу в БУИМ-ах.
Только необходимо помнить, что в случае окончания опроса SCADA МВУ8 тоже прекратит свою работу.