Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.
-
Добрый день. Вообще всё сумбурно и непонятно.
При В1-0=09 показывает температуру правильно?
С уважением.
-
Вложений: 1
Из руководства по эксплуатации-приложение Б " Возможные неисправности и способы их устранения":
0.0.0.0. свидетельствует о коротком замыкании датчика. Необходимо проверить работоспособность датчика.
Вам нужно тестером проверить сопротивление на выводах датчика. Таблица сопротивлений датчика 50М при различных температурах приведена в ГОСТ 6651-2009 (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1). ГОСТ приведен для сопротивления 100 Ом, поэтому необходимо разделить показания на 2, и посмотреть, соответствует ли измеренное при Вашей температуре сопротивление значению, приведенному в ГОСТ.
Для проверки ТРМ1 подключите к измерительному входу перемычку и выставите код типа датчика, соответствующий термопаре ХА и ХК (05 или 04) и посмотреть, соответствует ли измеренная температура реальной. Также необходимо проверить параметры сдвиг и наклон характеристики (параметры b1-1 и b1-2). Также необходимо проверить схему подключения термометра сопротивления (у Вас 3-проводная схема).
-
Здравствуйте, помогите новичку настроить 2ТРМ1. Нужно измерять температуру, без всяких исполнительных устройств на выходе прибора. Только наглядное отображение на дисплее. Датчик — Pt100. Измерение на первом канале прибора. Какие параметры выставить в приборе и как в них разобраться. Объясните пожалуйста наглядно, шаг за шагом.
-
Добрый день.
1.Датчик должен быть подключен на клеммы 8,9,10.
2. А1-1 Режим работы ЛУ1 =00 "OFF" (иначе будет срабатывать выходнре устройство и если это реле - бедет щёлкать)
2. b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале =02
3. b0-4 Режим индикации = 00 Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения
Остальные параметры остаются по умолчанию, согласно руководства по эксплуатации (они на работу в режиме индикации не влияют), если у Вас нет, можно скачать https://www.owen.ru/product/2trm1/documentation
С уважением.