плк 110-60 и мва8
помогите кто чем может.
надо подключить три МВА8 к плк 110-60-Р-М
делаю все по инструкции для подключения по ModBus:
"В открывшемся контекстном меню выберите пункт Append Subelement, а в появившемся новом контекстном меню – пункт ModBus (Master). "
"2. Разверните пункт ModBus (Master), нажав левой кнопкой «мыши» на значке «+». Выделите пункт RS-485 [SLOT] "
а у меня там пункт RS-232 [SLOT],что я только не делал ни как не сделать мне RS-485.
мне кажется что-то я делаю не так, хотя это самое начало инструкции:(
-
Попробуйте выделить существующий интерфейс и сделать Replace Element
-
спасибо!!!
будем читать дальше!
:)
-
продолжаем читать
мва8 подключен по модбасу.
вопрос: как узнать например об обрыве датчика?
до этого подключал по овену там Decode_float мне помог. а теперь он молчит и ничего не говорит.
заранее спасибо.
-
А документацию глянуть???
По ModBus предусмотренны специальные регистры, сообщающие об ошибке...
-
спасибо.в руководстве по эксплуатации на этот прибор все рассказано(стр. 49-55).
правда я не нашел где сказано,что decode_float не работает по модбасу, ну да ничего.:)
-
продолжение
у меня даже на столе постоянно проскакивает ошибка 81.
она конечно редко проскакивает и делу это не вредит.
но мне интересно как узнать произошел ли обрыв связи?
если отсоединить провода от одного из приборов, то ошибка тоже только проскакивает, поэтому поставить таймер с задержкой срабатывания никак(((
подключаюсь по модбасу
-
помимо кода ошибки мастер сообщает соответствующий коду ошибки адрес прибора.
а дальше просто анализируете код и адрес вместе, а не по отдельности!
-
если ошибка проскакивает просто так, типа случайно, то там тоже есть адрес.
и как анализировать-то, а если случайная ошибка тоже будет по одному и тому же адресу?
это что анализировать еще и успешные передачи и смотреть был ли там тот адрес по которому тока что была ошибка?:(
нипонятна....:( :(
-
алгоритм следующий - для каждого адреса заводим таймер с задержкой включения. если для этого адреса появляется ошибка - таймер включаем, если нет ошибки - выключаем.
если это не случайная помеха а сбой прибора - ошибки для адреса будут идти постоянно и таймер сработает, сообщив об аварии.