управление приводом.
здравствуйте уважаемые спецы. помогите пожалуйста! надо регулировать т подачей воздуха. система малоинерционна. подскажите смогу-ли я управлять частотником (lenze) с трм202. один выход мне нужен р, другой (и или у) использовать для чп? может посоветуете другое? заранее благодарен!
-
если п закона вполне хватит - велком.
если нужен пид - трм210, трм101
-
благодарю за быстрый совет! а конкректно для моего случая-что посоветуете-пид или п-регулирование? с уважением олег.
-
п регулятор - если вас устроит зависимость количество оборотов пропорционально отклонению от заданной температуры...
пид - дает более точное поддержание, учитывает инерционность объекта.
-
сможете точно регулировать и с помощью трм202. практически в каждом лензовском частотнике есть внутренний пи или пид – регулятор (кроме серий Tml и Tmd).
аналоговый выход трм202 настраиваете на регистрацию и подаете на аналоговый вход частотника. дальше уставку по температуре задаете в самом частотнике и вперед. :)
-
если в частотнике есть пи и\или пид регулятор (а бывают такие, в которых их нет?), то не нужен ни трм202, ни трм101, ни вообще какой-либо трм.
потому как овеновское уникальное изделие под названием нпт1 решает задачу исключительно простым и эффективным способом, особенно с точки зрения настройки системы. ;)
-
благодарю всех за участие! удачи!