а не надо ничего исправлять и плакать на форуме.
возьмите любую программу, проверяющую обмен по Modbus Rtu, посмотрите, отзывается ли мдвв.
Вид для печати
а не надо ничего исправлять и плакать на форуме.
возьмите любую программу, проверяющую обмен по Modbus Rtu, посмотрите, отзывается ли мдвв.
А кто-нибудь подскажет как с МДВВ по Modbus RTU считывать значения счетчиков входов (хотя это и выходит у меня, но значения странные - типа--->>>>> 9,021у-039), а самое интересное как их обнулить (сбросить). Проэкт в SCADA-системе TRACE MODE 6.
выкладывайте проект в базовой версии - посмотрим.
Есть небольшая проблемка. Проэкт сделан в ПРО версии и занимает немало места. Связь с МДВВ по интересующем протоколу и считывание вышеуказаных параметров организовано через второй узел проэкта MicroTRACE MODE 6. Меня интересует работающий небольшой проэкт (пример), который бы коректно считывал параметры и делал сброс. Если можна вышлите (сбросте) пример.
ловите пример.
большое спасибо
А вот и примерчик:
Modbus_TM6_PLC.rar
ПЛК-150-И-М, Прошивка и таргет версии 2.10.5.
Версия TM6.06 Pro.
пожалуйста, а можно этот же примерчик в базовой версии?
заранее благодарен
Пример для ПЛК-150-I-M и TM6 base.
Вложение 3016
:confused:
интересно...