После выключения питания PID_3POS сбрасывает параметры полученные после АНР. Попробовал поместить блок в RETAIN, но ругается и говорит что блок 124 байта и тд... Подскажите как решить проблему? ПЛК154 Target. v 2.10.7
После выключения питания PID_3POS сбрасывает параметры полученные после АНР. Попробовал поместить блок в RETAIN, но ругается и говорит что блок 124 байта и тд... Подскажите как решить проблему? ПЛК154 Target. v 2.10.7
Помещать надо в retain. На что ругается?
поместил в Retain, который Plc_prg в глобальный Ratain помещал. ругается при заливки программы в плк. "не хватает памяти, блок PID1 124 байта". Удалил файлы логов, которые у меня писались. единственно что у меня 200 регистров весит (ModBus - ИП320). Подскажите что можно сделать???
Размер retain в настройках таргета поправьте.