-
трм32-щ4,rs
Подключил в сеть 485: ПЛК(мастер), МДВВ, ТРМ212 две штуки, ТРМ32-RS.
На ПК вижу все температуры с ТРМ-ов. Не удается увидеть уставки температур с ТРМ-32, в инструкции на него написано что это возможно.
Для просмотра текущих температур Hech-name как и в 212 поставил PV,
адрес - адрес прибора в сети(нар. тем-ра),адрес прибора+1(тем-ра обрат) и т.д. заработало. Подскажите как посмотреть уставки отопления и ГВС.:confused:
-
посмотрите вот этот документ, стр 41 http://www.owen.ru/uploads/re_as2-m_380.pdf. по сути RS-485 в трм32 получен встраиванием ас2м
-
спасибо за подсказку, все получилось. единственная неточность в инструкции вместо температуры отопления написано уставка температуры в обратном трубопроводе горячего водоснабжения.
-
подскажите, как записать параметр уставки SP на трм212 по протоколу Овен, через раздел " Ресуры -Кофигурация плк". Чтение уставки трм212 в плк150
не вызывает затруднений, а вот обратно не получается, что не так? Настройки канала как и при чтении только Worke mode=Change Val.
-
Вложений: 1
Здравствуйте. Необходимо там где запись уставки поставить Work mode - change Value. Подробнее на скриншоте.