трм-12 и инкубатор
Добрый день!
Имеется прибор трм-12 с термодатчиком типа 15 по документации прибора. Требуется поддерживать температуру в инкубаторе 37.5 градуса. Прибор используется в режиме ПИ регулятора. Хр = 1-4 Ти = 0. Если температура окружающей среды 25 и выше градусов, то прибор легко выходит на заданные 37.5 градусов и держит их. Но если начальная температура колеблется от 6 до 17 градусов, то прибор останавливает нагрев на температурах 18 до 31.1 градуса (непонятно почему???) и начинает рывками по полсекунды включать нагреватель (лампочки 60 Вт) и не выходит на заданную температуру.
-
И ещё непонятно почему, но в ПИ режиме включается ключ К2 (холодильник)
-
Здравствуйте.
Если Ти=0, то И составляющая у Вас обнулена, и ПИД регулятор работает в режиме П -регулятора или ПД-регулятора. Пожалуйста, укажите Ваши настройки точнее.
Под Вашу задачу больше подходит прибор ТРМ10 или ТРМ101 + БУСТ
-
Здравствуйте, Зоя!
Параметры следующие:
Т=37.7
tи=0001
Хр = 000.0
код 0107 -> 15.11 -> 000.0 -> 01.02
код 0108 -> 000.0 -> 0100 -> 0.0.00
купить другой прибор нет возможности, так как нахожусь в глубоком удалении от городов. Желательно было бы попробовать настроить этот.
На данных параметрах прибор держит заданную температуру, но при нагреве иногда включает и выключает нагрематель раз по 15, хотя до заданной температуры ещё далеко. Это происходит в пиапазоне от 18 до 31 грдуса по цельсию.
Заранее спасибо за ответ.
-
Попробуйте следующие настройки:
Т=37.7
tи=0000
Xp=000.0
tд=0000
код 0107 -> 15.11 -> 000.0 -> 00.04
-
Большое вам спасибо!
Всё отлично работает!