Я не советую другое оборудование, просто есть готовые решения. Можно взять идею(и) усовершенствовать под свои нужды, добавить новые функции и реализовать.
Вот и все.
PS
если будут кнопки вместо выключателей, обязательно устранять дребезг, а то не сможете вкл. или выкл. лампу.
-
вЫКЛЮАТЕЛИ КАК И КНОПКИ ТРЕБУЮТ АНТИДРЕБЕЗГА ,ЕСЛИ РАБОТАТЬ ПО ФРОНТАМ..
-
Все провода от выключателей и нагрузки сведены на щит В доме евроремонт выключатели стоят дизайнерские, кнопки такие не найдешь Клиент решил модернизировать управление освещением.Взять ПР110 НЕ ПРОБЛЕМА. При пуске выяснилось что при размыкании блокировки сумеречного выключателя(выключатель 4) и одновременно замкнутых выключателях 1 и 2 нагрузка не включается.Можно ли устранить этот момент.P.S.Выключатель стоит дороже ПР 110.
-
так будет при любой комбинации 2-х замкнутых выключателей, не только 1 и 2, но и 2 и 3, 1 и 3...
вам нужно, чтобы при размыкателе 4 свет опять включался ?
-
Если не видно проекта, схемы и нет описания ТЗ, то помочь себе можете только вы сами.
попробуйте составить таблицу истинности для всех входов
входа выхода
123 yz
000 01
010 10
и тд.
а потом напиши простую проверку состояний.
перед входами поставь антидребезг.
а чтобы составить логическую схему - попробуйте диаграмы карно и тд.
-
Вложений: 1
может тогда так ? блокировка выключает свет, и при разблокировании вне зависимости от состояния выключателей его включает...
но у меня тогда получилось, что как бы меняются состояния входов для выключателей...
-
Верно нормально замкнутая блокировка 4 запрещает включение лампы В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ.Допустим маленькие дети нажимали выключатели и 2 из них на момент размыкания блокировки оказались включенными.В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть включена выключателем и выключится при наступлении светового дня.Следующий цикл опять начинается с размыкания блокировки лампа должна включится.допустим мы выключаем ее выключателем в этот раз ,но с наступлением следующего темного времени суток при размыкании блокировки лампа снова включится.Вот вроде все расписал.
-
Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает?"....В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть выключена выключателем...."-как это понимать -лампа не включена и далее может быть выключена.??
-
vmaster, так попробуйте вариант, с которым я похимичил, может это то, что вам нужно...
правда может тоже неправильно понял и надо NOT все же было оставить на 4-м входе
rovki, ну если я правильно понял, то В1,В2,В3 за счет логики работы реле вместо режима работы простого выключателя симулируется их работа как переключателей... только вне зависимости от состояния выхода схемы выключателей при разблокировки сумеречного все равно должен зажеться свет.... только я не понял какое состоянии в темное время суток у В4 а какое в светлое и когда надо блокировать... :)
-
Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает? С вашей схемой лампа не загорается если на момент размыкания блокировки два любых выключателя окажутся включенными а в остальном все нормально , попробую второй вариант.