добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
Вид для печати
добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
тот же вопрос,но на ПР200? Спасибо
В этом случае проблем не будет - у ПР200 есть и RS-485 (как опция), и энергонезависимые переменные.
Пример настройки обмена:
https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
извините за неправильный вопрос. Сохраняться ли значения переменных(рецептов) в ИП320,после ее отключения?
Спасибо,Евгений
пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР
Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.
Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.
Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.
Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.
И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.
И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
Спасибо большое все понял и все теперь работает