у меня вопрос.если я в ип320 задаю включение ручного режима работы 160 бит 10го регистра , как мне его прописать чтобы он вкл. 1 выход? и как задать его в конфигураторе плк? ксли можно примерчик в Fbd.и можно ли в Ld егозадать как контакт? спасибо!
Вид для печати
у меня вопрос.если я в ип320 задаю включение ручного режима работы 160 бит 10го регистра , как мне его прописать чтобы он вкл. 1 выход? и как задать его в конфигураторе плк? ксли можно примерчик в Fbd.и можно ли в Ld егозадать как контакт? спасибо!
в плк программно прописать присвоение значения переменной с панели значению переменной выхода, добавив если нужно преобразование форматов и масштабирование.
а если можно поподробнее,:mad:
для записи поставьте галочку в окне конфигурирования "настр"
прочтите руководство конфигуратора.
тогда сам вопрос непонятен. кто из них мастер , кто слейв?
если пользователь дошел уже до 160 бита 10 регистра в описании переменных обмена - откуда такие вопросы. все остальные регистры и биты уже работают как надо? а вообще обмен то идет? есть индикация хоть чего-нибудь?