из меню его посмотрите, из меню. в приборе есть меню. 24 сек- что-то фантастическое
Вид для печати
из меню его посмотрите, из меню. в приборе есть меню. 24 сек- что-то фантастическое
Согласно этой менюшке этот параметр я так понял находится в меню время измерения, но в меню плк его просто нету=(
http://i078.radikal.ru/0909/d3/c347c4f53366.gif
? и куда оно делось?
я проектировал контролер? я должен знать по чему его нету?
прошивка стоит та что Вы мне дали таргет файл использовал
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=48
и по ходу еще возник вопрос: Что такое "ХС" в частности пункт меню Крекция ХС. Еще интересует ближайшее представительство вашей фирмы от г. Полтава, Украина.
коррекция хс - использовать ли при работе с термопарами коррекцию температуры холодного спая.
каковы у вас значения параметров постоянная времени и полоса фильтра?
те что были по умолчанию
постоянная фильтра 5
плоса фильтра 10
опечатка=( дубель поста был
поставьте оба в ноль. а время измерения можно проверить по циклическому времени измерения. разница между 2-я последовательными значениями в 10-х мс.
результат тот же 22-24с
для замера измерения написал вот такую програмку которую запускаю с цыклом в 1000ms (1с)
показания на входе меняю с помощью задатчика 4-20mA
Цитата:
ShowReal(0,0,0,'%3.1f', a1); - значения входа
IF ABS(a_temp-a1)>0.1 THEN - если значение входа изменилось
a_temp:=a1;
ClearScreen(0);
ShowDint (0,0,1,'%3d',t); - вывод количество секунд с последнего изминения
t:=0; - обнуление щетчика секунд
END_IF;
t:=t+1; - добавление 1 секунды за цыкл