Здравствуйте! Поделитесь опытом, как подключить тензодатчик к аналоговому входу ПЛК или модуля расширения?:confused:
Вид для печати
Здравствуйте! Поделитесь опытом, как подключить тензодатчик к аналоговому входу ПЛК или модуля расширения?:confused:
Правильно - через нормирующий преобразователь.
Так же спец обсуждали где то тему прямого подключения.
Спасибо Андрей. Вариант подключения через нормирующий преобразователь мне известен, а темы по прямому подключению не нашёл поэтому и задал этот вопрос. Если можно подскажи есть ли где библиотеки CoDeSys по работе с весовым оборудованием (калибровка и тп.). Заранее большое спасибо!
Я таких библиотек не встречал, если честно.
Но никто не мешает настроится на вход по напряжения, и программно задать нелинейности либо массивом, либо блоками линеаризации и графиков из библиотеки Util.lib