Как осуществить считывание данных с МВА-8 (датчики "сухого контакта") для визуализации вкл/выкл применительно к объекту "эл. двигатель" в Master Scada по протоколу MоdBus и Овен. Спасибо!
Вид для печати
Как осуществить считывание данных с МВА-8 (датчики "сухого контакта") для визуализации вкл/выкл применительно к объекту "эл. двигатель" в Master Scada по протоколу MоdBus и Овен. Спасибо!
настраиваете через Opc сервер необходимые переменные и работу с Mva8. добавляете в мастер скаде этот Opc сервер. далее в создаете мнемосхему. на нее добавляете двигатель. у двигателя есть входные параметры - собственно связываете их и данные от Opc сервера
Добавлял Opc сервер, в его дереве вижу "status", далее "active", но 8 каналов МВА-8 не вижу, как быть, ведь с каждого канала нужно снять сигнал on/off и связать его с двигателем
ну дак нужно для начала настроить сам прибор для работы с дискретными входами (не забыть обвешать сопротивлениями), затем настроить орс сервер..... а уж потом
В конфигураторе МВА-8 для сетевых параметров Протокол обмена-MODBUS-RTU; тип датчика-сухие контакты; в Master Scada ОРС сервер-Owen Modbus OPC server; OPC переменные-status->active и все больше ничего нет
Opc сервер-то настройте. Там нужно добавить прибор и все что хотите увидеть из скады.
и в мастер скаже сделайте добавить -> все группы и переменные.
При настройке ОРС сервера MODBUS для МВА выводится 5 типов переменных:temp,dot,tint,stat,time. Master Scada их видит, но у меня датчики "сухой контакт" и опять же нужно снять сигнал on/off, подскажите как это осуществить.
Документация на MVA8 откройте.... там есть табличка, где расписаны значения параметра temp для датчика сухой контакт, соответственно по значению этой переменной и будете судить о соответствующей паре контактов для каждого канала. Советую еще раз прочитать документацию.
Дело в том, что в Opm я получаю в случае работы на графике состояния контактов по оси Y (4), в противном случае (3), но в Master Scada при ее запуске без связывания с какими-либо объектами на выходе МВА ничего нет, т.е. для всех параметров 0.000, и только для active-вкл
если нет объекта - установите какой-нибудь симулирующий Opc сервер и проведите настройку в соответствии с концигурацей вашего агрегата. не забудьте про соответствие каждому физическому входу - два дискретных выхода.
Либо я чего-то не понимаю..... Опишите систему, как вы её видите в результате.
Василию , вот наконец про MasterScada речь зашла. Пробовал связать ПЛК150 Овен со скадой? С МВА вообще нет проблем, стандартно настраивается: сам прибор, сервер, Скада. И вперёд. Хоть симулируй процесс, хоть в реале работай.
Интересно с ПЛК поработать.
и проверьте настройки Opc сервера.... скорость, четность, стоп биты, адрес устройства, протокол..... возможно просто нет связи
НУ я не "мастер" Мастер скады, но соединять пробовал. ПЛК100. Соединял через LEctus Modbus OPC Server и Овеновские. Работает без особых проблем.... Я пробовал диспечеризацию делать для насосной станции. Все бы ничего, но ActivX компонентов мало....
Настраивается все точно так же. В CoDeSyS просто переменные по модбасу отдавал и забирал значения.
здравствуйте, еще один вопрос. запускаю скаду, настраиваю орс сервер, запускаю опрос прибора, все выходы-0.000. для каждого параметра на вкладке общие есть выпадающий список (мастер скада), где выбирается контролируемый параметр (давление, температура), но опять нет логического параметра, голова вот-вот взорвется!
"запускаю скаду, настраиваю орс сервер, запускаю опрос прибора, все выходы-0.000. для каждого параметра"
неа, вроде нужно:
настроить орс сервер, в скаду включить этот сервер, запустить скаду на исполнение (прибор должен быть включен и правильно настроен - по сетевым параметрам ).
в скаде должны быть настроены все связи по входам-выходам.
и вперед, мерьте, регистрируйте хуч что...
Кстати ActivX вроде в инете можно накачать
получилось! но опять когда реле замкнуты по каналу передается 4, в обратном случае 3. как завязать эти данные на вкл/выкл объекта электродвигатель?
Был бы благодарен за ссылку!
Учиться, учиться..... Читайте документацию, там есть расшифровка значений... За Вас никто проект делать не будет. Чем можем - поможем, но все же, надо иметь совесть...
Сделайте преобразование от значений выдаваемых МВА через ОРС к дискретным. В Мастер скаде есть расчеты и тд.
но ActivX компонентов мало....Это наверное речь идет о демоверсии на 32 твв потому что при заказе комплекта дополнительные элементы заказываются отдельно. И в принципе во встроенном редакторе можно задинамизировать всё что хочешь только придется поковырять.
например создаешь мнемосхему объекта(редактируешь) нарисуй квадрат из гафических примитивов выбери его открой вкладку свойства и найди динамизация вх значений (срелка вх) и туда на нужный тебе парамертр объекта перетащи из дерева переменную отредактируй например цвет. я так делал бойлер цвет менялся в зависимости от температуры нагрева
помогите сконтактировать программу Master Scada и аппаратик Owen Trm200
[QUOTE=Kriz;2957]помогите сконтактировать программу Master Scada и аппаратик Owen Trm200[/QUO
Предлагаю через ОРС сервер. Сначало нужно настроить его, а потом в SCADA в дереве системы вставляешь ОРС ОВЕН и в нем находишь нужный прибор и если сетевые параметры прибора и ОРС настроены правильно все должно заработать правда с ТРМ200 не пробовал но с остальными проблем небыло
Кто нибудь знает как свернуть окно в режиме исполнения или просто уменьшить его, чтоб весь экран не занимало и кнопка ПУСК ьыла доступна?
Я задавал в техподдержке ИНСАТа такой вопрос, в версии 2.4 такой возможности небыло.
НО кнопку на клавиатуре никто не отменял :) она прекрасно работает, так что при необходимости проект крутится фоном в то время как оператор оформляет какой нибудь отчет.
Еще можно проект открывать в виде окна а не документа и тогда размеры можно менять произвольно, но от основного экрана с панелью инструментов всеравно не избавиться.
Здравствуйте! Помогите сделать звуковую сигнализацию в Мастер Скада. При повышении тепрературы все моргает, а как звук сделать незнаю.
Помогите соединить три или более компьютеров в одну локальную сеть.
Например, у меня есть диспетчер. Он на экране видит три или более объектов, на каждом объекте стоит по компьютеру. каждый бригадир видит свои значения различных парамметров на своем объекте. А роль диспетчера состоит в том, что он может со своего компьютера вести контроль парамметров на каждом объекте.
И если это возможно, то покажите в картинках как настроить Мастер Скаду на каждом компьютере.
на бригадирских компьютерах нужно разрешить доступ к ним с диспетчерского (дело сисадминина), сама скада на бригадирских машинах работает как обычно каждая со своим ОРС сервером, а вот в диспетчерской скаде надо все обьекты обьединить в один проект и вставив необходимое число ОРС серверов установить галку "удаленный ОРС сервер в режиме исполнения" и соответственно указать сетевые пути.
зы. может быть можно какнибудь еще, у меня просто пока такой задачи не стояло поэтому конкретней сказать пока ничего не могу.
ззы. если необходим чисто мониторинг то можно вообще установить скаду с интернет клиентом и глядеть на желаемый обьект из браузера
нет это не совсем то, интернет клиент это веб сервер который устанавливается на машине со скадой и подключившись к этому серверу с помощью интернет эксплорера или оперы можно наблюдать за всеми документами и мнемосхемами
Для трех, делал так:
1. Создал три компьютера. И каждому компьютеру присвоил IP-адрес.
2. Создал три объекта. И каждому объекту присвоил соответствующий компьютер.
3. В первом объекте я добавил "КОМАНДА"
4. В двух других - "ЗНАЧЕНИЕ"
5. Мделал всязь между "командой" и "значением".
6. Экспортировал проект на два других компа, и открыл доступ.
Здесь я вложил проект для связи между двумя компьютерами.
угу. понял. таким макаром вроде можно сколько угодно компьютеров наставить. :)
Кто-нибудь, подскажите, как настроить Мастер СКАДА чтобы выводил сообщение об отсутствии связи с прибором. Случилось вот что: сломали антену на одном из контролируемом обекте, а на экране компьютера остались последние значения.
Это нужно очень срочно. СПАСИБО!!!
Ау!!! Кто-нибудь сможет ответить? Или никто не знает?
Хотя бы какие-нибудь намеки, а дальше я разберусь...
Я делал в контроллере переменную даблворд (увеличиваемую на 1 каждую минуту) и в компетере смотрел раз в 65 сек. изменение этого значения если изменений нет значит данные не обновлялись. Еще не плохой вариант написать самому пинговалку, а она пусть что нибудь включит/выключит.