А в демо версии такой функционал есть?
Вид для печати
Да. Но нужна 3.10
Как можно сделать чтобы моргало значение, если вышло за определенный параметр, цвет меняется а моргать не хочет?
Вложение 44445
Вложение 44446
Вложение 44447
И 2 второй вопрос есть контроллер ПЛК304 к нему будет подключено 20 трм по RS485, как это подключение лучше реализовать в самой мастер скаде? Как сейчас это сделано или через OPC сервер?
Мигание которое вы показываете, включается если происходит нарушение скорости изменения параметра.
Если вам нужно от какого то другого условия заставить мигать контрол, то используйте вход динамизации контрола "Мигание".
ПЛК 304 у вас с Codeys или MasterPLC?
В динамизации он начинает моргать при любом изменении значения, а надо так когда выйдет значение за установленую уставку
Сам контроллер ни как не программировался, подключен к скаде через ethernet система-компьютер-вставить контроллер-plc304. Все настройки в самой скаде
Это как вы условие динамизации построите. Делаете событие, пишите нужную вам формулу, а от события настраиваете динамизацию
Значит MasterPLC.
Один из портов настраиваете как Modbus, и в него добавляете устройства, задаете адрес, добавляете теги, настраиваете.
К событию есть детальная справка.
Вам когда нужно мигать начать?