в трм-12 при использовании выходного устройства симисторная оптопара, возможно или нет подключение магнитного пускателя с катушкой 220в. с максимальным током потребления 50ма? как работает симисторная оптопара при индуктивной нагрузке?
Вид для печати
в трм-12 при использовании выходного устройства симисторная оптопара, возможно или нет подключение магнитного пускателя с катушкой 220в. с максимальным током потребления 50ма? как работает симисторная оптопара при индуктивной нагрузке?
я коммутировал оптопарой на трм1 реле рп21. ток примерно 15 ма, работает полгода - проблем нет.
микросхемы Tlp3062 позволяют коммутровать 100 ма при 25 градусах и 50 ма при 75. теоретически оптопара должна потянуть ваш пускатель.
если не хотите рисковать, сделайте как я - поставьте промежуточное реле.
Какие реле сейчас устанавливаются в выходных устройствах ТРМ-12, прозводитель. Какой ресурс срабатываний при индуктивной нагрузке 12va, привода белимо.
в приборах применяются реле Omron. ресурс срабатывания 500.000 раз под макс. нагрузкой
какой ресурс срабатываний без нагрузки?
насколько мне известно у реле нет. не думаю что это плохо. во первых ведь реле может коммутировать не только переменное напряжение, но и постоянное, а на постоянном гораздо эффективнее использовать диод. кроме того установка Rc-цепочки защищает контакты реле, но не избавляет от помех. правильнее ставить Rc-цепочки параллельно нагрузке.
ну а на оптосимистор Rc-цепочка не нужна вовсе - оптрон все таки предназначен для включения тиристора или симистора.
Почему? не останутся. RC-цепочка параллельно нагрузке подавит всплески.
Кроме того, какой ток коммутируете и частота включения? Может и не стоит за них переживать.
Промежуточное реле коммутируется без проблем. Но лучше для страховки конечно поставить RC цепочку.
Просто если бы ОВЕН вмонтировала RC в прибор, параллельно оптосимистору, то при использовании с симистором он был бы постоянно включен. Поэтому я и сказал на выходе "С" RC цепочка не нужна.
Sniper007, спасибо. Поставлю RC-цепочку параллельно нагрузке. Нагрузка реактивная 220V/2-3A. Частота включения - может достигать до 10 включений в минуту, но это не постоянно- временами может и 1 раз в час.