Вложение 68060Вложение 68061Вложение 68062Вложение 68063
прошил модуль, в модуле версия 1.43, через конфигуратор подключаюсь по 115200 8 none 1 24адрес, спк не хочет общаться с ним
В чем может быть проблема?
Вид для печати
Вложение 68060Вложение 68061Вложение 68062Вложение 68063
прошил модуль, в модуле версия 1.43, через конфигуратор подключаюсь по 115200 8 none 1 24адрес, спк не хочет общаться с ним
В чем может быть проблема?
добрый день.
в цепочке есть еще h/w v2.0? если есть, то прошейте все h/w v2.0 на 1.43.
Прошил остальные модули в сетке - не помогло. Удалил из программы все модуля и добавил заново - связь появилась. Не знаю коренную причину. Возможно прошивка помогла, возможно нет.
Добрый день, коллеги.
В прошивке 1.19 задержка ответа (rs.dl) всегда равна 0, поэтому обмен модулей h/w v2.0 с СПК на скорости 115200 может быть нестабильным.
Также 0 задержка ответа может иметь последствия и с другим железом.
В прошивке 1.43 поправили rs.dl и поставили по умолчанию 2 мс.