показания ТРМ138
я чтот никак немогу сообразить про индексацию
ReadFloat24(30,0,'LuPV',val,0); это первый канал адреса 30 ?
ReadFloat24(30,0,'LuPV',val,1); это второй канал адреса 30 ?
или всёж первый канал это запрос по адресу 30 , второй 31 -- тогда какой индекс ставить?
-
понял что нетем читал :))
ReadIEEE32(24+(3-1),0,"rEAd",val,tm,3-1).
tm- как это время понимать ?
-
1. В атрибуте индекса лучше поставьте "-1". Номер канала определяется в адресе. Если базовый адрес 30, то второй канал имеет адрес - 31.
2. tm - это относительный счётчик времени. По нему можно только определить: настоящее прочитанное значение относится к новому замеру датчика или повтор предыдущего.
-
т.е если значение tm в следующем цикле считывания другое то показания изменились если одинаковое то старые.. так?
-