Добрый день
Как настроить МУ110-224.16К для работы без ШИМ ? Что надо задать в двух столбцах на картинке ?
Вид для печати
Добрый день
Как настроить МУ110-224.16К для работы без ШИМ ? Что надо задать в двух столбцах на картинке ?
Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.
Не надо. Если понадобится ШИМ. тогда понадобятся эти столбцы. Работа с ШИМ производится записью в регистр каждого выхода значения от 0 до 1000. Для каждого выхода-свой регистр. Без ШИМ удобнее и быстрее работать через маску (регистр 50 Dec или 32 Hex)
Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.Вложение 67712 Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0
Добрый день!
Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
По протоколу Modbus не находит устройство Вложение 67718, находит только с протоколом ОВЕН Вложение 67719!
Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.
Прошивка не обновляется! Вложение 67723Вложение 67724 Все действия провожу на заводских настройках! На эту штуку потрачено уже в общей сложности 2-а рабочих дня!
Можете предоставить удаленный доступ по anydesk? (в лс)
Перепрошивка МУ110-16Р(К) H/W v2.0
Если модуль МУ110-16К H/W v2.0 или МУ110-16Р H/W v2.0 не прошивается, установите переключатель 1 в положение ON (вместо переключателя 3).
Ошибка перепрошивки может встречаться преимущественно у модулей выпущенных до 26.04.2023.