Вложений: 8
О спасибо, откликнулись!
Конечно, выкладываю.
Вот так настроен ПЛК:
Вложение 65976
Вложение 65977
Вложение 65978
Вот пинг сети с модулем:
Вложение 65979
Вот так настроен модуль:
Вложение 65980
Вложение 65981
Конфигуратором модуль читается без вопросов и сбоев:
Вложение 65982
-
Вложений: 1
Зачем вы опять настройки 485 выложили, вы же по ТСР подключаете?
Мне нужен IP модуля и слейв адрес, то есть настройки ТСР ( сетевые настройки)
И IP компа.
У вас или сетки IP разные или слев адрес модуля не тот. У вас адрес модуля 160 с какого то! Из руководства подключения по ТСР, порт 502 и
слейв адрес модуля 1 не может быть изменён
И ещё последнюю настройку Универсал модбас девайс поставьте Native. Вложение 65983
После изменения настроек модуля перезагрузите по питанию.
-
А ларчик просто открывался!
Я то вижу, что с сетью все в порядке.
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!
Почему то я полагал, что настройки 485 интерфейса используются и в TCP. Ну век живи, век учись!