Спасибо Большое!
Воспользовался Вашим примером, залил и в СП и в ПР, всё сработало как нужно, зима, лето переключались и с панели и с дисплея.
Вложение 65123
Однако при попытке Ctrl+C Ctrl+V в мой проект OL (v.2.2.318.0) сразу предложил заменить одну связь на линию задержки.
Вложение 65122
Последовав предложению заменил, так же изменив переменные на свои.
Вложение 65124 Вложение 65125 Вложение 65126 Вложение 65127
Результат... переключение с СП происходит всегда с дисплея ПР нет(
В ходе ряда экспериментов удаления связей и блоков получалось добиться эффекта что предложения заменить связь на линию задержки не поступало (в таком случае переключение происходило нормально)... однако при дальнейшей попытке наполнить регистр управляемыми битами сразу предлагалось связи заменить на ЛЗ.
В результате наиболее стабильно работал вариант при подключении одного бита в ОЛ.
Возможно Вам приходилось сталкиваться с таким?