Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
Вид для печати
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?
Вложение 61639
Оператор Lifecell украинский, тарифный план безлимитный, захожу через https://cloud.owen.ua. Симку проверял - доступ в инет есть, gprs тоже, пароля нет
В момент когда возникает ошибка 255 , подключите спк к пк через преобразователь, будет ли спк передавать данные? Так хоть будет понятно на стороне чего проблема.
Удалил старую конфигурацию в клауде. Добавил МВ-110-8А - данные обновляются, все отлично. Удаляю и добавляю СПК - ошибка 255. Подключаю через преобразователь rs-485-usb СПК к ПК. Запускаю CAS Modbus Scanner - данные обновляются. ПМ210 один и тот же.
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.