...ага! Узнаю ТРМ500..;)
Вид для печати
Ок. Учту! Ещё раз спасибо!
В инструкции сказано, что для унифицированного токового сигнала максимальное сопротивление линии может быть не более 100 Ом. На каком основании сделано такое ограничение? Мне нужно три прибора разных подключить к токовой петле, возможно сопротивление измерительного шунта на каждом приборе окажется по 100 Ом. Уже без учета сопротивления линии ограничение 100 Ом оказывается превышено, но разве это критично для токовой петли и питания ее от 24 вольт?
Добрый день.
Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?
Я про вход, не про выход.
Вложение 61855
На данную цифру для входа можете не ориентироваться. Вам необходимо опираться на характеристики преобразователя непосредственно подключаемого датчика, если нужно его подключить к нескольким приборам.
Тогда правильно было бы исправить инструкцию по эксплуатации. Причем это ограничение на 100 Ом в токовой петле фигурирует практически во всех инструкциях на приборы.