Доброе время суток.
Можно ли в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 вывести получаемую переменную STRING с плк200 на HMI через ModbusTCP по патчкорду или другим способом?:confused::confused::confused:
Вид для печати
Доброе время суток.
Можно ли в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 вывести получаемую переменную STRING с плк200 на HMI через ModbusTCP по патчкорду или другим способом?:confused::confused::confused:
Панель оператора ETG 7” серии ONI
Они говорят что это возможно в режиме Modbus ASCII. А как сделать ,чтобы плк отправлял данную переменную на панель оператора?
Modbus Slave
Cм. п. 4.12 - там показано, как считать с ПЛК STRING по Modbus:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
Зачем формировать "string" на контроллере, что бы не использовать?
Передайте по Modbus дополнительное слово состояния, и сформируйте строку на стороне панели, это займет гораздо меньше времени и памяти (контроллер должен заниматься процессом, панель - отображением данных).