Всю программу можно просто скопипастить. Отличия будут только в изменении порта подключения и его настройках.
Вид для печати
Пока пробую следующий способ:
Вложение 60726
Добавил второй ПЛК (ModbusRTU)
В настройках объектов меняю только адрес PLC (из выпадающего списка)
Затем думаю удалить PLC - ModbusTCP Slave.
зы. А может существует способ указания номера ПЛК по ссылке в регистре?
Сделал так, добавил ещё один ПЛК слейв. Подключение по RS232, с тем же номером 1 как и у TCP. Прописал настройки RS232. Получилось подключение к одному и тому же ПЛК, по разным портам.
Потом ненужное можно убрать и ничего не надо переписывать.Вложение 60728
Не забудьте правильно прописать настройки, по умолчанию там Чётное стоит, надо заменить на Нет. (8, нет, 1)
Zero адрес, что бы не было смещения на +1 в адресах.
Примерно так и я сделал. но в настройках объектов (кнопки, лампы и пр) нужно менять ПЛК
Если на кнопке указан ПЛК0 и его удалить из конфига то регистры и тип запроса сбрасываются на LW/LB 0
https://youtu.be/zlQPqb-KKBY
На моём скрине панель мастер по ТСР и по Модбас RTU. Перед удалением одного из ПЛК, естественно все адреса надо перевести на второй ПЛК.
Перенастроил ссылки объектов на другой ПЛК (Modbus RTU) и все заработало сразу.
Сама панель находится на щитке управления.
Ранее был организован доступ со смартфона к некоторым функциям посредством сервиса OpenHab2. Спустя несколько лет эксплуатации пришел к выводу, что это не очень практично. Для сервиса OpenHab нужен комп. У меня это было запущено на домашнем сервере под линуксом.
А там где комп, это обновления, сбои на дисках, и пр прелести больших систем. Поэтому было принято решение уйти от всех этих компов и переконфигурировать систему на использование стандартных HMI.
В общем сейчас следующая задача. Как вывести на смартфон (андроид) несколько тегов.
Что можете посоветовать в качестве простенького HMI для андроид?
Нужно не более 10 тегов.
В идеале в виде виджета кнопки.