Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
Вид для печати
Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы
Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР
Но в инструкции не написано какой номинал резистора
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor