Здравствуйте!
Пытаюсь состыковать СПК и OPC ОВЕН. Идут сообщения "Установка соединения с устройством" "Соединение с устройством разорвано". Отчего так может быть?
Вложение 60073Вложение 60073
Вид для печати
Здравствуйте!
Пытаюсь состыковать СПК и OPC ОВЕН. Идут сообщения "Установка соединения с устройством" "Соединение с устройством разорвано". Отчего так может быть?
Вложение 60073Вложение 60073
Выслал в личку
Посмотрел скрины из лички - у вас внешний IP - видимо, на стороне сетевого оборудования не сделали проброс порта 502.
Адрес надо указывать не 1, а 0 или 255 (с этой проблемой вы столкнулись бы на следующем этапе после проброса порта).
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724
Проброс порта был сделан.
Вложение 60077
Адрес 255 тоже сделал. (0 не дает ввести)
Не помогло.
Ок, обеспечьте завтра удаленный доступ к ПК с CODESYS - посмотрим.
Проблема была в том, что действие с присвоением значений переменным слэйва не вызывалось в программе.