В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру
Вид для печати
В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру
Добрый день.
Этот баг известен и зафиксирован в баг-трекере CODESYS - но, к сожалению, до сих пор неисправлен (в т.ч. в самых свежих версиях среды).
Вложение 60031
Добрый день
Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?
Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно
С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется
Тогда опишите задачу подробнее.
Пока что я понял, что есть оборудование, есть сигнал работы, и надо показывать оператору, когда оно включилось и когда выключилось.
Сколько раз за сутки это может произойти?
Надо показывать только переключения за текущие сутки?
Сколько единиц оборудования используется?
Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию
Спасибо, попробую