добрый день, помогите разобраться: к ПЛК210 подключен WB MAP3E по RS485 значения напряжения и тока читаются правильно, а вот значения мощности не читаются совсем/((( в прочем и другие значения тоже (частота и др)
Вид для печати
добрый день, помогите разобраться: к ПЛК210 подключен WB MAP3E по RS485 значения напряжения и тока читаются правильно, а вот значения мощности не читаются совсем/((( в прочем и другие значения тоже (частота и др)
Вложение 59564 одни нули, хотя Modbus poll их читает
спасибо помогло!)))
большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
WORD2_TO_REAL?
В руководстве указано, что данные в модуле хранятся в целочисленном виде.
Сначала вам нужно превратить 2 WORD в DWORD или 4 WORD в LWORD - например, с помощью функции SWAP_DATA.
Потом вам нужно домножить получившееся значение на множитель, указанный в руководстве, и присвоить это в переменную REAL.
спасибо за подсказку! но возникли трудности с установкой OwenCommunication;
Вложение 59654 что это значит? куда смотреть?
частично разобрался!! большое спасибо!! правда пришлось весь проект переписать)) помогла OCL.WORD2_TO_DWORD! но остался вопрос как читать и обрабатывать переменные с 4 регистрами?