Сообщение от
Вадим2881
Ок, попробуем. С двигателем пока не тестировал. Но там же шкала позиции, которая будет куда-то в бесконечность стремиться и мешать пониманию персонала?
Дело Ваше конечно, но в таком недоделанном виде это устройство не будет нормально продаваться. И в описании надо слово контактор убрать. На данный момент это блок управления запорной арматурой и заслонками, т.е. спец применение. И даже в таком применении сомневаюсь в обширных задачах... Как правило в оборудовании уже есть контроллер, способный выполнять функции управления арматурой, а плавный пуск и дожим видимо не будут востребованы. Реле тока если нужно 2 тысячи стоит...
Причём, не понимаю сложность проблемы. Применить в ПО опцию перевода устройства в обычный контактор простой вопрос но почему-то не был сделан сразу.
По вебинару так же отвечу негативно. Смотрел полностью. Его проводил менеджер по продажам, а не разработчик или инженер, от сюда много не объяснено...
Так же в описании сказано, что это плавный пуск, но каких либо настроек нет вообще, хотя у softstarter достаточно большой функционал должен быть предусмотрен.
В общем большое недовольство по данной продукции от клиента!