Константин_12
Если надумаете конструкцию ПР+датчики тока+синхронизация измерений, то датчиков и входов ПР должно быть столько же, сколько выходных каналов термоконтроллера.
Вполне допускаю, что один выход термоконтроллера управляет несколькими ТТР.
Либо, как вариант, увеличить период ШИМ.
Насколько я понимаю, температуры не маленькие, а объект с довольно большой тепловой инерцией. На качестве нагрева это не должно сказаться, но амперметры будут больше времени отображать фактический ток.
-
Нет, не надумаю.
Теоретически было бы интересно, да.
...
Т рабочая 1100, 2 часа проба "варится".
...
Не могу понять, почему конструкторы весьма недешёвой установки сотворили настолько слабое и неудобное в пользовании, как стрелочные миниразмерные и бесшунтовые показометры. Вряд ли 10-канальный АЦП
с /блэкджеком/ шунтами/трансформаторами тока и дисплеем поднял бы намного цену ...
Хотя современные конструкторские решения - отдельная печальная тема ...
-
Константин_12 сдается мне не в амперметрах дело, а в чём то другом. Термоконтроллер Евротерм 2604 по паспорту хорош, но не совсем прост в эксплуатации. В "Руководстве по эксплуатации" установки наверное описано назначение амперметров, вернитесь к нему. Вопрос: ведется ли в системе регистрация параметров? Если нет, то вам не просто найти причину. Сами понимаете, что это может быть всё из контура управления (термоконтроллер, термопары) и исполнительного механизма (нагреватели, ТТР и др.).
-
Проблема в том, что установка до запуска "жила" 2 года где придётся, тёплого склада точно не видела. Это основная причина. Плюс - тонкости эксплуатации высокотемпературного оборудования ... Я по всему своему опыту ремонтник аналоговой электроники, не более того.
Теперь по порядку.
1. Амперметры - не более чем "показометры", это смысл слов установщика-запускальщика. Скорее для контроля того, что группа вообще работает, хоть как-то. При этом мне совершенно непонятно, почему а) столь мелкий амперметр тянет на себе 20 - 25 Ампер вместо того, чтобы поставить шунт и малотоковую головку, б) почему нет контроля средней мощности.
Возможно, в более продвинутых странах просто каждый месяц планово меняются все нагреватели, не знаю.
2. Регистрация ведётся, Евротерм 6100 (ЕМНИП).
3. Задним числом я понял, что можно было бы в процессе работы по панели 2604 посмотреть максимальную рабочую мощность, и если она близка к предельной, установленной в 70% - подумать.
4. С помощью ваших советов и своих ответов нашёл более простой путь. Я могу (точнее, пока что это я так считаю, что могу, не проверял натурно) запустить нагрев в ручном режиме, мощность должна быть 100%. Посмотреть общий ток через группу, посмотреть разницу напряжений на стержнях, вычленить самый "уставший".
5. 2604 хорош, но один установленный глюк конкретно в этой установке уже есть, найден, описан и описан метод лечения.