Прошу прощения за тупой вопрос:
Через какой регистр мне снимать показания замкнут или разомкнут выход например №1.
Вид для печати
Прошу прощения за тупой вопрос:
Через какой регистр мне снимать показания замкнут или разомкнут выход например №1.
Согласен на все 100%!
Теперь по модулю, это модуль дискретного ввода(а не вывода), короче, в нем нет выходов в принципе!
Если всё-таки Вам нужно знать состояния входов, смотрите 51 регистр, стр.25 РЭ, лучше сразу всё РЭ посмотреть, если Вы будете опрашивать не тот регистр ничего необратимого не произойдёт, но если неправильно подключите, можете потерять модуль, это тоже решение, в смысле, тогда необходимость знать номер регистра отпадёт сама собой!
https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
Вложение 58408
Прошу прощения. Имелся ввиду вход.
По 51 регистру понял. Спасибо. Не понимаю какого рода будет приходить значение с 51 регистра.
Там же всё написано, мои посты Вы же читаете!
Вложение 58409
Да. Там написано 0..1048575. Но как я смогу узнать какое будет значение для замкнутого входа №2, или какое будет значение для замкнутого входа 7 и 18...?
Дело в том, что я интегрирую этот блок в систему умный дом и там нет возможности посмотреть полученный ответ от регистра.
Так зачем Вам знать значение, если всё равно нет возможности его читать(смотреть), короче, можно разложить на биты 0-19, что соответствуют входам 1-20!
Весовой коэффициент бит 0-19 вычисляется как два в степени 0-19(номера бита), надеюсь, Вы в школу ходили?! Сумма этих весовых коэффициентов и будет значением битовой маски входов!
И еще хотел добавить, что это за умный дом, что не может регистр на биты разложить, вещи надо называть реальным именем, типа "глупый дом"!
Спасибо ) Мне стало понятно ) Осталось этому "тупому дому" объяснить )