Добрый день. ПЛК110 [M02] 60
Вид для печати
Добрый день. ПЛК110 [M02] 60
Итак, в ПЛК используется принцип жёсткого выделения сокетов для связи. Т.е. вставляя 1 модуль TCP-slave в конфигурацию Вы получаете ровно 1 соединение. Если нужно опрашивать по 2 соединениям - надо вставить 2 модуля TCP-Slave
Число доступных сокетов зависит от модели, у M02 их 39.
Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?
Вложение 57619
Как-то так
так это один слейв или это разные слейвы с разными портами? и нужно ли "разводить" запросы разных мастеров, чтобы если это один слейв, то он успевал отрабатывать по разным портам?
и всё, что сидит на слейве будет выдаваться в порт, что не всегда нужно на стороне мастера
Да не. Слейв один, а подмодулей TCP несколько, и в них прописать разные порты.
Вложение 57624
Ну я это и имел ввиду, что собственно для понятия "мульти" никак не подходит... костыль в общем....
Однако забористо... А число 39 это только для TCP соединений или на 485 надо иметь ввиду