OPC - надстройка.
Там два потока, Modbus и OPC, два разных лога.
OPC - надстройка.
Там два потока, Modbus и OPC, два разных лога.
Надстройка над чем? Там фреймы Modbus TCP в логе отображаются - этого достаточно для отладки.
Второй байт - Transaction ID.
Вложение 57323
Надстройка над каналом обмена. Modbus-OPC можно реализовать и без OPC. OPC интересен только тогда, когда несколько протоколов в один соединяется. Ну, либо не умеет сервер в какой-то протокол, приходится покупать для этого OPC вендора.
А по поводу логов - от вендора к вендору зависит, что пишется в логи, Wireshark позволяет увидеть картину безпристрастно.
ЗЫ. Что есть в TCP/UDP - то и видим.
Вложение 57324
Настройки опроса.
Вложение 57325
Тэги включенные в работу.
Валерий, а где ошибка появляется?
Могут появляться в разных регистрах.
(адреса регистров менял - на результат не влияет)
В понедельник попробую вывести подключение в отдельную сеть.
Сейчас подключено в общую.
Если в разных - то, это, скорее всего, проблема в физике соединения.