Друзья, есть проект реализованный на СПК 107, который является Мастером сети, есть ли возможность подключить ИПП 120, чтобы отображать и менять булевы переменные на СПК 107?
Если это возможно, прошу подсказать как это сделать.
Вид для печати
Друзья, есть проект реализованный на СПК 107, который является Мастером сети, есть ли возможность подключить ИПП 120, чтобы отображать и менять булевы переменные на СПК 107?
Если это возможно, прошу подсказать как это сделать.
Подключить, конечно, можно. Оба прибора работают с протоколами Modbus RTU/ASCII по RS485.
СПК107 - Master, ИПП 120 - Slave.
Добрый день.
Мы недавно выложили видео, как это сделать для ПР200 - для ИПП120 всё аналогично:
https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k
Спасибо, посмотрю видео, попробую разобраться.