Тебе шашечки или ехать ? ;)
Напишу свои мысли по этому поводу и как бы я сделал:
1) Никаких разных фаз для питания ПЛК и Блоков, в одном щите быть не должно.
2) Нельзя питать ПЛК от одного БП, а подавать на входы и выходы питание с другого БП. В идеале, все блоки и ПЛК питаются от одного БП ( исключение, если сам ПЛК питается от 220 В).
3) Минус питания объединить можно если это необходимо, если нет то и не надо.
4) В конфиге ПЛК есть блок статистики, с которого можно взять температуру и использовать её в программе, для тестирования и защиты от перегрева.
5) В любом случае обеспечить доступ воздуха, а в закрытом шкафу принудительный обдув ПЛК и блоков.
Ехать! Но не в истребителе, а в нужных мне габаритах ;)
По ходу дело всё-таки не в БП (напишу ниже)
kondor3000 Про входы не согласен. Там везде стоят оптопары, им все равно что на них приходит (если мы про .ДН говорим, а я использую только их).
При этом даже в инструкции ОВЕНа на .ДН всегда рисуют отдельные источники питаний на примере датчиком N-P-N или P-N-P.
Про мониторинг температуры внутри ПЛК я знал... но посмотреть уже не судьба - всё.
Даю дополнение. Ща болтал с заказчиком другого щита. Он занимается разработкой подводных роботов и в электронике смыслит.
Позлословили мы с ним на тему "А если по питанию?" - "А там DC/DC и другие модули висят - они бы дохли", "А если по RS-485?" - "А там изоляция на 1,5 кВ и развязка через отдельный DC/DC".
И... и дошли до одной мысли.
Появляется ещё одна версия для проверки.
Версия 5 (или какая там была): RS-232-Debug
Эта версия родилась уже методом исключения, потому что остальное перебрано и откинуто (кроме перегрева).
Щас в схеме развязано всё: RS-485 по всем модулям, входы - оптопарами, питание по GND соединено...
И единственное, что НЕ развязано вообще никак - это RS-232-Debug для ПМ-01.
Ща изучаю плату ПЛК, и вижу в районе разъёма RS-232 обычного микросхему MAX3232EI. А вот в районе RS-232-Debug не вижу ничего характерного.
Вложение 55949
А что если RS-232-Debug подключен к процу и на него что-то прилетает, что жгёт проц?
Пойду всё проверять.
petera Да, чёрт... прозвонил дорожки - верно, сигнальные линии идут с обоих разъёмов на MAX, на разные каналы.
Так что догадка не верна. Всё равно кабель проверю к модему.
Мое предположение..
Пробивается изоляция в импульсном трансформаторе одного из источников питания. Я б заземлил (на крайний случай, есть нет в сборочном цеху заземления - занулил бы) объединенные общие выводы источников питания. Также рекомендую проверить свой осциллограф, ибо щупы (входы) любого заводского осциллографа должны быть изолированы от цепей питания. заодно проверьте и свой паяльник, если им орудуете на линиях щита во время работы.