стоп стоп! что-то я не понял, а как можно контролировать уровень в водонапорной башне ЭКМом после насоса? что за бред? почему бы не контролировать уровень в башне кондуктометрией или гидростатическим датчиком??
Вид для печати
стоп стоп! что-то я не понял, а как можно контролировать уровень в водонапорной башне ЭКМом после насоса? что за бред? почему бы не контролировать уровень в башне кондуктометрией или гидростатическим датчиком??
Датчик гидростатического давления примерно в два раза дороже и менее надёжен. Проще, дешевле и надёжней использовать датчик избыточного давления и установить на трубе насоса, не надо отдельную трубу тянуть с башни, её ещё и утеплять надо, чтобы зимой не замёрзла, а так ничего и не надо дополнительно делать, датчик вкрутил вместо ЭКМ и всё! Ну скачки давления при включении-выключении это не проблема! ТС надо было ТРМ1 взять, с ПР в руках он как обезьяна с гранатой, но и ТРМ1 он врят ли настроит без посторонней помощи, всё что он думает о ТРМ1 неверно, там не устанавливается верхний и нижний уровень включения-выключения, а уставка и гистерезис!
Датчик ставится на трубу, отдельно будет ставиться датчики уровня.
На объектах у нас стоят ТРМ1, сейчас мы переходим на ПР200.Нужно повторить программу с ТРМ1 на ПР200
Из руководства по эксплуатации ОВЕН ТРМ1:
А1-5 Задержка включения ВУ1 0..99сек
А1-6 Задержка выключения ВУ1 0..99сек
Датчик и датчик уровня это у вас отдельные датчики, что они из себя представляют или это два датчика избыточного давления? И зачем с ТРМ1 переходить надо на ПР?
И, если датчик подключить отдельной трубой(не к трубе насоса) к башне Рожновского(я понял что Вы так сделали), то никаких скачков при включении-выключении насоса там и не будет! И я Вам нарисовал(и выложил) задержку на включение-выключение, это превосходит ваши хотелки, Вам достаточно задержки на включение(TON), так как RS-триггер срабатывает по фронту импульса! Всё! А так согласен, удобней назначать уровень включения и уровень выключения, а не уставку и гистерезис, как в ТРМ1!
А ограничитель в этом случае не поможет?
Вложение 54822
вообще не понятно почему скачет давление. Да и в каких пределах оно скачет тоже осталось страшной тайной..
Я не говорю и не считаю "что это не поможет". Я спрашиваю не поможет ли это.
У меня НЕТ под боком водонапорной башни, что бы проверить "что это не поможет".
Господа "офицеры", здравствуйте. Мальчик просто не может правильно объяснить суть проблемы. Скачки (колебания) давления, особенно в длинном трубопроводе до башни или резервуара, есть всегда и суть проблемы "колокольчика", а я называю это "качелями" в том, что при включении/выключении насосного агрегата колебания проходят через уставки включения/выключения датчика давления (ПД100), неважно в каких пределах, и насосный агрегат при отсутствии задержки начинает тупо включаться и выключаться ("качели"). Для решения этой проблемы просто необходимо закрывать канал противоположный открытому - при включении на определенную задержку (регулируемую) должен быть закрыт канал выключения и наоборот, при выключении на определенную задержку (регулируемую) должен быть закрыт канал включения. Такие задержки имеются в приборе ТРМ1, но использовать его в ПР200 нежелательно из-за тупости настройки уставок включения/выключения (вычисления Т и дельта), поэтому в ПР200 был реализован более простой вариант с простой уставкой нижнего и верхнего пределов. Вот и все решение проблемы. Надеюсь теперь суть проблемы Вам ясна, но как я уже сказал, проблема решена, но мальчик видимо хочет решить её если не сам, то с помощью "всемогущего интернета", жаль что не с помощью мозгов :)