Добрый вечер коллеги, приобрёл Ктр-121. 01.10. Подскажите пожалуйста как подключить к DKG972, а в частности выход DI1 и DI2 подтверждение розжига горелки? Буду очень признателен за любую помощь.
Вид для печати
Добрый вечер коллеги, приобрёл Ктр-121. 01.10. Подскажите пожалуйста как подключить к DKG972, а в частности выход DI1 и DI2 подтверждение розжига горелки? Буду очень признателен за любую помощь.
S3 и B4 стандартные шины на управлении горелками.
Наверное самый простой вариант взять аварию с внешней лампочки, а сигнал розжига с газового клапана (грубо, клапан открыт - есть пламя). Других выходов у 972 нет.
Либо ставить отдельный контроль пламени.
Вложение 54681
Спасибо большое, то есть я правильно понимаю, на них податся нагрузка 220 как DI3 и DI4?
Я не знаю какая там ПРка. 220 или 24v.
Ктр-121. 220.01.10
Тогда да, 220. Только я бы поставил промежуточные реле.
Однозначно, спасибо большое.