Как подключить индуктивный датчик, трех или четырех проводной?
Вид для печати
Как подключить индуктивный датчик, трех или четырех проводной?
PNP или NPN ?
С NPN вроде бы все понятно, а вот с PNP засада.
Добрый день. А к какому прибору подключаете?
Тут есть пояснения по поводу PNP или NPN, если совсем нет вариантов применить NPN, можно попробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=qKSJ7yBBMDE
Прибор ПР200-24. NPN работает без нареканий. При подключении PNP датчика, похоже вылетает выходной каскад, индикация работает, а состояние выхода не меняется. Датчики такие - https://www.kipspb.ru/catalog/6581/element971983.php.
А о чем тогда видео, где с первой минуты показывают подключение PNP датчиков, в описании к прибору также подключение PNP датчиков?
Похоже проблема в "левых" датчиках. Нашел старый PNP датчик - работает. Заказал новые, посмотрим на их поведение. Спасибо за потраченное время.
Пользуйтесь.
Может пригодиться.
Спасибо за совет. Проблема не в согласовании датчика, а в том, что рпр-датчики не работают, хотя и должны. А вот купленный про запас прп-датчик работает. Проверил другой тип датчика ( рпр-четырехпроводной 12 мм )- работает, но неподходит по габаритам. Скорее всего пересортица в Китае, раньше хоть цветом колпачка различались(желтые и синие), а теперь только мулька наклеена на кабель. Правда и Allen Bradley не гарантия( датчик специфический 6000 бар, заменили и чуть насос высокого давления не убили, датчик оказался не того типа. Сделали согласование типа вашего совета, все заработало). Но "костыли" это временная мера. Так и работает ПР200 с разными типами датчиков. Еще раз спасибо.