В итоге, что получилось ))
диапазон датчика 1...5 В
датчик вакуумный, т.е. -1...0
Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
Макрос SCALE:
max in: 5
min in: 1
max q: 205
min q: 0
Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))