Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.
Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?
Вид для печати
Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.
Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?
Вы хоть определиться можете какое соответствие Вам нужно напряжению 1-5В, 0-100, как Вы написали, или 100 - "-100", как на картинке, короче, можно сразу прописать нужный диапазон в макросе(собственно для этого он и предназначен) без последующего вычисления разности.
Уже не помню, я Вам писал с год назад насчёт скриншотов?
Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))
Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))
Спасибо за совет! Попробую!