Термопарный провод.
В некоем оборудовании обнаружилась неисправность термопарного кабеля.
В данном оборудовании часть этого кабеля лежит в гибком кабель-канале (кабеленесущая цепь) на подвижном узле.
Неисправность (обрыв одной жилы) обнаружилась в подвижном участке.
Тип термопары J (ТЖК). Условия эксплуатации практически комнатные.
Увидел на сайте вот такой кабель:
Вложение 54041
Хотелось бы иметь представление о механической прочности данного кабеля при работе на подвижном узле. Радиус изгиба примерно 50мм, смена направления (разворот) 180 градусов.
-
Техпроцесс в части температуры медленный?
-
Константан - сплав, имеющий большой процент меди, и вероятно, такой же пластичный как и медь. А вот железо хуже выдерживает постоянный изгиб с маленьким радиусом. Вам проще удлинить термопару гибким медным кабелем. Это конечно противоречит всем основам метрологии, но я такое решение встречал у китайцев в довольно серьёзном промышленном оборудовании.
-
wildnsk
Тепловая инерционность системы довольно низкая. Патронный ТЭН греет алюминиевую планку размером приметно 30х50х800мм изнутри по всей длине. Термопара встроена в ТЭН. Заменить термопару на другой тип не могу как по конструкции, так и по причине отсутствия доступа к программированию контроллера (не Овен).
На предприятии две таких установки, приобретенные в разное время. На более старой все работает нормально. Склоняюсь к версии неудачной прокладки кабеля. На всякий случай приобрел у регионального представителя Овен этот кабель, всяко лучше чем ничего.
OlegM
Иногда чудесатость этих товарищей поражает.
-
Проложите гибкий участок обычной мягкой многожильной медью и не мучайтесь. Большого искажения не будет.
-
Термопарный провод нужен, чтобы перенести температуру холодного спая из регулируемой среды в среду, с известной температурой.
Если ваш гибкий участок совпадает с местом установки контроллера, свободно меняйте на медь. Для успокоения можно помониторить разницу температур на местах соединения "компенсационный - медь" и клеммах прибора(температуры компенсации) и, например, ввести постоянную поправку в компенсатор
-
Физически выполнено примерно так:
Интегрированная в нагреватель термопара имеет гибкие термостойкие выводы примерно 30см, которые проложены стационарно.
Далее идет переход на термокомпенсационный провод практически сразу в подвижную часть, длина которой примерно 100см. Этот же провод идет далее в ПЛК стационарно , длина этого участка примерно 2 метра. Вся прокладка находится в довольно термостабильной зоне, без резких перепадов температуры.