добрый день, подскажите не разумному, как организовать изменение переменных с экрана и облака .у меня пока при изменение в облаке в программе переменные меняются, а на экране пр нет.Вложение 53387
Вид для печати
добрый день, подскажите не разумному, как организовать изменение переменных с экрана и облака .у меня пока при изменение в облаке в программе переменные меняются, а на экране пр нет.Вложение 53387
SelChangeI и SelChangeF должны помочь.
[QUOTE=Ревака Юрий;348913]Так может связи нет, замените временно облако на симулятор модбас, проверьте алгоритм, далее настроить уже связь.
Связь есть, переменная с облака записывается в программу ( я в режиме отладки это вижу). Программа работает уже с новой переменной, при этом на экране ПР переменная старая.
на выход SelChangeF какая переменная должна записываться?
[QUOTE=Алексей Архангельский;348915]Нужно по месту смотреть, вот тут: https://youtu.be/alT2Oi_fFho разбирался похожий вопрос, там есть пример, можно по нему посмотреть.
На выходе макроса должны быть ОБЕ переменных. Та, которую меняете, перезаписывает обе сразу.
спасибо всем за помощь. разобрался
Используйте в качестве экранных переменных переменные Modbus и все будет ок. Ну кроме булевых переменных )