Добрый день.
В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
Вид для печати
Добрый день.
В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
Неужели термопара? :D Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
Подключали по 3-х проводной схеме?
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.
В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.
Термометр сопротивления ДТС054-50М.В3.80/2.Ехi-Т5
Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится :)
У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
Какая то высосанная из пальца проблема....
И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!
https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
ТСМ4000 существует?
возможно ведь и другие датчики подключать не только медные Вложение 53112
Спасибо, понял.